Lioleon Posted: 01-20-2007 19:23
Czy jest mozliwość automatycznego przenumerowania złączek gdzy mam zrobioną w projekcie juz gotową listwe z numerami X1:1 do X1:50 i chciałbym ze środka usunąć złączki lub dodać kilka nowych.
Zawazyłem tez dziwną rzecz przy generowani listw zaciskowych, gdy mam listwe z zaciskami X1:1, X1:2, X1:3, X1:PE   X1:4, X1:5, X1:PE  do tych grup podłączone są np silnik 3F i silnik 1F program przy generowaniu listwy rozrzuca na oddzielne strony złaczki z symbolami X1:1,2,3   X1:4,5  i oddzielnie same listwy X1:PE z symbolami.
Jes moze na to jakiś sposób, jakieś inne oznaczenia listwy PE?
Top 10 Contributor
Posts 69

Witam!

Lioleon:
Czy jest mozliwość automatycznego przenumerowania złączek gdzy mam zrobioną w projekcie juz gotową listwe z numerami X1:1 do X1:50 i chciałbym ze środka usunąć złączki lub dodać kilka nowych.

Tak. Służy do tego funkcja Zmiana nazw symboli z menu Narzędzia. Pozwala ona przenumerować symbole i/lub zaciski złączek.
Lioleon:
Zawazyłem tez dziwną rzecz przy generowani listw zaciskowych, gdy mam listwe z zaciskami X1:1, X1:2, X1:3, X1:PE   X1:4, X1:5, X1:PE  do tych grup podłączone są np silnik 3F i silnik 1F program przy generowaniu listwy rozrzuca na oddzielne strony złaczki z symbolami X1:1,2,3   X1:4,5  i oddzielnie same listwy X1:PE z symbolami.
Jes moze na to jakiś sposób, jakieś inne oznaczenia listwy PE?

Dziwne zachowanie wynika z faktu, że program umieszcza złączki na zestawieniach i planach graficznych według własnej kolejności, wynikającej w wewnętrznych algorytmów programu. W celu ustalenia własnej kolejności złączek należy użyć funkcji Grupuj elementy z menu Funkcje (funkcja dostępna w trybie Symbole, skrót Ctrl+F7). Dla złączek można ustawić grupę oraz pozycję w złączce. Więcej informacji znajdzie Pan w podręczniku do programu PCschematic.

Pozdrawiam / Best regards
Arek Jaskulski
INFORMIK
Polska / Poland

Top 25 Contributor
Posts 13
Wysłałem do pana maila z wyrywkiem mojego projektu w którym brakuje jednej złączki próbowałem ją wstawić na różne sposoby za pomocą funkcji Zmiana nazw symboli ale za każdym razem program numerował złączki w jakiś dziwny sposób, proszę mi powiedzieć w czym tkwi błąd czy ja robię coś źle przy próbie przenumerowania złączek, czy może jeszcze w fazie wstawiania złączek w rpojekt?
Top 10 Contributor
Posts 69
Testowałem Pana plik i wydaje mi się, że w programie jest błąd. Wysłałem go wczoraj do producenta i czekam na odpowiedź.

Pozdrawiam / Best regards
Arek Jaskulski
INFORMIK
Polska / Poland

Top 10 Contributor
Posts 69

Testując ten przypadek znalazłem pewne wyjście "na około". Należy najpierw przenumerować złączki podając jako numer początkowy wartość, która jest wyższa od najwyższego numeru zacisku dla danej listwy (w Pana projekcie była to wartość 46, ja wpisuję np. 100). Program poprawnie ponumeruje zaciski. Następnie należy wejść ponownie do przenumerowywania, ale tym razem zostawić już 0 (zero) jako wartość domyślną. Program ponownie przenumeruje złączki, tym razem zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Jest też inne wyjście, stosowane dotychczas w starszych wersjach. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na jedną ze złączek i z menu podręcznego wybrać "Wybierz nazwę". Na ekranie pojawi się lista wszystkich symboli (tu: złączek) o danej nazwie (tu: -XS). Z listy należy usunąć (używając klawisza Delete) te złączki, które nas nie interesują, w więc "PE" - usuwamy je tylko z listy, w projekcie pozostaną bez zmian. Następnie klikamy na przycisk Parametry obiektu (ikona z napisem DATA w górnym pasku narzędziowym). W oknie dialogowym "Parametry aparatu" w polu nazwa wpisujemy "-XS:1" (gdzie "1" oznacza numer zacisku dla pierwszej złączki). Następnie przytrzymujemy klawisz Ctrl i klikamy na ikonę "+" za polem nazwa. Przed polem nazwa pojawi się gruby znak "+" - oznacza to automatyczne numerowanie. Klikamy OK i program przenumeruje wszystkie zaciski. UWAGA! Program przenumeruje zaciski w takiej kolejności, w jakiej będą wyświetlane na liście. Przed zmianą numeracji warto więc posortować listę np. według numerów stron (klikając na nagłówek odpowiedniej kolumny).

Pozdrawiam / Best regards
Arek Jaskulski
INFORMIK
Polska / Poland

Top 10 Contributor
Posts 69

Witam!

Błąd w programie występujący przy numeracji zacisków złączek został już rozwiązany. Wysłałem do Pana e-mail z patch-em.

Pozdrawiam / Best regards
Arek Jaskulski
INFORMIK
Polska / Poland

Top 25 Contributor
Posts 12

Proszę o umieszczenie opisywanego patcha w dziale uaktualnienia!

 

Pozdrawiam

Łukasz Grobner

Top 10 Contributor
Posts 69

Witam!

Producent nie zezwala na umieszczanie takich niepełnych patchy-y. Mogę jednak wysłać go Panu e-mailem. 

Pozdrawiam / Best regards
Arek Jaskulski